當前位置:
  • 中國大陸數據中心
  • 北京
  • 通州數據中心

通州數據中心

基本參數

機柜高度:

42U

網絡:

多線接入

防護:

基礎防護

機柜功率:

電源:

帶寬:

1M起售

聯系方式
北京市通州區光電一體化基地興光二街甲 2 號
通州數據中心
機房簡介

所屬服務商:

中國電信

開通時間:

2015

電力:

5000KVA

抗震等級:

8級

機架數量:

1800

建筑面積:

1500㎡

制冷方式:

水冷

接入帶寬總量:

北京通州數據中心位于通州區光機電一體化產業基地,總體建筑結構按照國際機房ANSI/TIA 942 T4級標準建造,是國內設施等級較高、配套設施完備的專業級數據中心之一。數據中心已獲得國家A級機房認證。BJ3數據中心建筑面積15000平方米,可容納IT機柜1800架。數據中心建筑所在地塊為非地震斷裂帶,機房抗震設防烈度為8度。機房主體建筑外立面采用無窗封閉式設計,避免了進入室內的太陽輻射以及窗或透明幕墻的溫差傳熱;機房外墻采用保溫材料,減少數據中心流失的冷量,同時也降低了采暖與空調的能耗;機房抗靜電地板及吊頂高度設計,滿足了良好氣流組織的節能應用。

市電:兩路市電來自兩個不同地理位置的上級變電站,四路市電供電,IT與動力各兩路,平時同時運行,單路動力供電容量為2500KVA,單路IT供電容量為2500KVA,;

UPS:采用單臺400KVA UPS系統,2N冗余,數據中心滿載情況下,UPS電池供電可支持30分鐘;

柴發:采用N+1配置,功率1600KW,雙路市電同時中斷情況下,可自動啟動,切換時間≤1分鐘,數據中心滿載情況下,油罐儲油量可支持48小時。

制冷:冷水機組N+1配置,冷媒采用7℃/12℃冷凍水,機房精密空調N+1冗余;

消防:消防系統由消防報警系統、IG541氣體消防滅火系統、水噴淋滅火系統和VESDA極早期煙霧探測系統組成;

安防:采用三級防護,獨立園區封閉式管理,主要入口7×24小時有人值守,機房核心區生物識別門禁系統和全天候不間斷視頻監控。每個安全管控區域都有著十分嚴格的訪問控制和級別;

網絡:第三方中立的數據中心服務商,已接入中國移動、中國聯通、中國電信等多家網絡線路資源。

極云科技專業提供成都服務器托管、租用服務器、機柜租賃、大帶寬租用等IDC業務,成都服務器托管費用咨詢電話400-028-0032。