- 中國大陸數據中心
- 北京
- 通州數據中心
通州數據中心
機柜高度:
42U
網絡:
多線接入
防護:
基礎防護
機柜功率:
電源:
帶寬:
1M起售

所屬服務商:
中國電信
開通時間:
2015
電力:
5000KVA
抗震等級:
8級
機架數量:
1800
建筑面積:
1500㎡
制冷方式:
水冷
接入帶寬總量:
北京通州數據中心位于通州區光機電一體化產業基地,總體建筑結構按照國際機房ANSI/TIA 942 T4級標準建造,是國內設施等級較高、配套設施完備的專業級數據中心之一。數據中心已獲得國家A級機房認證。BJ3數據中心建筑面積15000平方米,可容納IT機柜1800架。數據中心建筑所在地塊為非地震斷裂帶,機房抗震設防烈度為8度。機房主體建筑外立面采用無窗封閉式設計,避免了進入室內的太陽輻射以及窗或透明幕墻的溫差傳熱;機房外墻采用保溫材料,減少數據中心流失的冷量,同時也降低了采暖與空調的能耗;機房抗靜電地板及吊頂高度設計,滿足了良好氣流組織的節能應用。
市電:兩路市電來自兩個不同地理位置的上級變電站,四路市電供電,IT與動力各兩路,平時同時運行,單路動力供電容量為2500KVA,單路IT供電容量為2500KVA,;
UPS:采用單臺400KVA UPS系統,2N冗余,數據中心滿載情況下,UPS電池供電可支持30分鐘;
柴發:采用N+1配置,功率1600KW,雙路市電同時中斷情況下,可自動啟動,切換時間≤1分鐘,數據中心滿載情況下,油罐儲油量可支持48小時。
制冷:冷水機組N+1配置,冷媒采用7℃/12℃冷凍水,機房精密空調N+1冗余;
消防:消防系統由消防報警系統、IG541氣體消防滅火系統、水噴淋滅火系統和VESDA極早期煙霧探測系統組成;
安防:采用三級防護,獨立園區封閉式管理,主要入口7×24小時有人值守,機房核心區生物識別門禁系統和全天候不間斷視頻監控。每個安全管控區域都有著十分嚴格的訪問控制和級別;
網絡:第三方中立的數據中心服務商,已接入中國移動、中國聯通、中國電信等多家網絡線路資源。