成都多線機房溫江鵬博士數據中心簡介

發布日期:

2022-07-07 10:22:54

本文鏈接

http://bbswl.cn//news/173.html

本文關鍵詞

成都多線機房 鵬博士機房

機房級別:鉆石4星級機房(Tier3)

機房線路:電信、聯通、移動

機房地址:成都市溫江區溫泉大道四段錦蓉路1號

中立數據中心

機房簡介

溫江鵬博士數據中心(原中立機房),位于成都市溫江區海峽兩岸科技產業園,按照國際Tier4標準打造??偼顿Y規模3億元,總規劃用地120畝。數據中心總體設計規劃2000個以上機柜,50000TB以上的存儲容量,目前已建成的一期數據中心面積為4500平方米,可容納1000個標準機柜。該園區周邊無任何粉塵、油煙、有害氣體等污染源以及生產或貯存具有腐蝕性、易燃、易爆物品企業,無水災、火災侵擾,無超高壓變電站、電氣化鐵道、大功率雷達站等強電磁干擾源。

電信溫江數據中心所在建筑為4層框架式廠房結構,東西方向長24.4米,南北方向?6.4米,單層建筑面積為1376平方米,東西向柱間距為8米,南北向柱間距為8米??傮w建筑結構根據國際先進數據中心的標準設計建造,采用國際標準抗8級地震。數據中心一層單位面積承重1500kg/ m2以上,可在各種特殊情況下最大限度地保障客戶設備和數據的安全,樓層層高較高是最大優點,該樓一層板下凈高5.3m,梁下高度4.9m,二層以上梁下高度4.5m。地下無地下室,利于通風,便于布線,3000平米的建筑面積為客戶提供了充足的機柜存放空間。

電力保障

(1)市電:溫江機房目前為二路(引入外市電主用一路,備用一路)10KV高壓接入,可提供3200KVA的電力輸入能力,二路供電應實現手動切換,提供充足、穩定、可靠的市電供應資源。

高壓配電

(2)UPS: 溫江機房目前配置梅蘭日蘭400KVA(1+1) 機組并聯冗余UPS系統1套,規劃2路(2+1)UPS系統,電池容量滿負荷供電不低于30分鐘。UPS及其配套電池等存放在獨立封閉的UPS變電室內。

電池配置

(3)油機系統配置:油機采用并機,以提高可靠性。目前已安裝2臺900kva威爾信柴油機組(勞斯萊斯發動機),后期將擴至4臺總容?600kva柴油機組。油機支持自動切換,切換啟動正常提供用電在10分鐘之內,能充分滿足保證客戶用電需求。其中,每臺發電機配備1個2立方日用儲油罐,另設置1個 15立方儲油罐。園區柴油存貯量至少保證在滿符合狀態下20小時以上,并且與中石油、中石化分別簽訂了定向供油協議。

當所有電力都中斷時,UPS電池在滿負荷下輸出供電還可以支撐不低于30分鐘。當切換到油機發電系統時,可以保證7X24小時電源供應。VIP區電源頭柜可直接冗余接入UPS,且保證每個機柜從自不同配電柜引電接入實現雙路供電,為機房提供持續穩定的電力供應達99.99%以上。并且根據客戶的需求明確出2KW、3KW、5KW、7KW、8KW等不同功耗機架,以及雙系統(N+1)UPS的配置要求進行機架的配電。

油機冗余配置

電力應急演練制度:具有IDC機房電力設施實時切換演練制度和記錄。定期要進行電力設施實時切換演練,實時切換做到模擬一路市電中斷、一路UPS完全失效和一路電源開關發生故障的情況下,所有的生產環境設備不需要任何人工操作,仍然能夠正常工作。且每個月均對油機發電系統進行帶負荷測試,保證油機在市電中斷情況下的正常運轉。

空調環境

溫江鵬博士數據中心目前規劃兩套獨立空調系統,其中VRV空調系統,用于監控室和客戶操作室,風冷系統采用精密空調系統,按照超過機房總負荷需求量的150%進行配置,為保證機房,總制冷為2550KW,精確控制各空間的溫濕度。兩套空調為:

(1)VRV空調系統:用于監控室和客戶操作室,總制冷量約30KW。

(2)風冷空調系統:用于IDC機房及電力電池區制冷,配置了30臺約頓空調,每臺制冷量85KW,總制冷量2550KW,氣流組織形成下送風、上回風,且機柜之間冷熱通道分開。

空調系統機組采用雙路冗余供電,且為空調系統配備專用的發電機進行應急電源保障。機組制冷功率完全能夠滿足IDC機房設備制冷功率要求并有較大冗余,使機房溫度、濕度完全滿足以下要求:

溫度:夏季23±2 o,冬季20±2 o;

相對濕度:45%~65%;

濕度變化率:<5oC/h,不結露;

壓力變化:保持正壓;

防塵:靜態條件下空氣中0.5um的塵粒數少于18000粒/升。

消防措施

機房門窗使用達到二級以上耐火等級材料,機房消防系統使用通過消防部門驗收的大樓管網式氣體自動滅火消防系統,采用高靈敏度的煙霧探測系統,能在第一時間及時發現并火災隱患,火災自動報警系統。各個區域消防系統:

水消系統(噴淋及消火栓):管理用房;

氣消系統(氣溶膠氣體):柴油發電機房;

氣消系統(IG541氣體):IDC機房、UPS及變配室, 管網壓力4.2MPa,共用30L鋼瓶98個,藥劑總量約1.8噸。

溫江機房大樓設有專用消防電梯及防煙樓梯,并在樓道及機房內醒目位置設有安全指示牌,提示機房內人員在發生火情時能以最快速度遠離危險區域。

安防措施

溫江鵬博士數據中心為三級安保設防,園區門口設有安檢室,由專業安保人員實行7*24小時不間斷職守,禁止一切無關人員、車輛進入園區。

進入機房的客戶,采用介紹性的認證方式進入。

溫江鵬博士數據中心使用機房門禁系統對機房內各主要出口,人員進入機房采用刷卡方式,遠端可監控到人員身份、進出機房的時間等信息并可適時存儲。門禁系統能對不同的人員設置不同的進出權限。(例如接待人員只能擁有進出機房大門,機房值班人員擁有進出所有門的權限)。門禁系統日志記錄了一年以上7*24小時出入機房各門禁的人員情況。

機房內設有多處視頻監控點,攝像機按機柜排列列數布置,并覆蓋機房內外所有通道及設備。保證機房區域內沒有監控盲點,并采用動態偵測錄像,進行7*24小時的實時監控并保存三個月以上的錄像資料。

在機房監控室中安排專人7×24小時全天候值班監控,對客戶機房動力、環境的性能和故障提供監控管理服務,最大限度保障客戶機房可靠性和穩定性。并配以嚴密的保安巡邏值守制度,確保數據中心的安全。

運維團隊

溫江鵬博士數據中心運維管理以IDC及災備中心豐富的服務經驗為基礎,結合國際標準ISO20000(IT服務管理體系)與ISO27001(信息安全管理體系),具備穩重、嚴謹的管理效果?/p>

機房團隊以數十年的IDC運維經驗為沉淀,具備專業過硬、素質一流的專家團隊(二線)和經驗豐富、作風嚴謹的基礎運維團隊(一線)。

在人員配備方面,支撐系統維護團隊是專門選拔的具有多年經驗并獲得了各類專業認證組成:其中有多人具備網絡、安全、主機、系統(CCIE、CISA、CISP、ISO27001LA、ORACLE OCP、IBM AIX、DB2 DBA)中、高級認證;基礎維護團隊中有多人已通過網絡、主機、系統(CCNP、MCSE、ORACLE DBA)認證;另外還有一批有多年電源維護經驗、熟悉機房高低壓配電系統、具有維護各種品牌大型UPS設備的能力的電源系統維護人員,有技術優良、熟悉各種空調系統結構,能制定維修、維護計劃并負責實施的專業的空調系統維護人員,專業化的技術維護隊伍和強大的技術支持保障已成為成都溫江機房數據中心的核心競爭能力之一。