一個42U機柜可以放多少臺服務器?
發布日期:
2022-08-10 10:17:05
本文鏈接
http://bbswl.cn//news/210.html
本文關鍵詞
置頂推薦:機柜租賃價格
目前市面上IDC機房的機柜大多數為42U標準機柜,例如:中國電信西部信息中心的機柜就是42U的標準機柜。
42U標準機柜能放多少臺:
一個機柜所放的服務器是有限的,42U高度的機柜并不代表著實際能夠放42個1U服務器,因為你要留散熱和挪動的空間,你要考慮電力供應,你要考慮整體散熱等,還有上下必須要有走線空的地方,還有放交換機、防火墻、顯示器等其他設備的地方。
比例某牌子42U標準機柜,能放的設備最多可達18臺20服務器。為什么是20臺,1U服務器與1U服務器之間要留下散熱的空間,同時機柜里面要放1臺交換機,也需要2U的空間。
如果是2U的服務器一般就能入10臺左右,再加上要放置交換機,路由器等設備。
42U標準機柜的電量:
一個機柜提供的用電量是有限的,當服務器用電量越大時,放的服務器越少。一個機柜一般提供的是10A的電量,也有的機柜可以提供更高18A的電量。
220V*10A=2200W。也就是說只要您放的服務器總功率不超過2200W,服務器的耗電多少也要看服務器是否非滿負荷運行。一般非滿負載運行耗電量也是比服務器上標的額定功率要低的。
所以機柜放多少臺服務器,也需要計算下功率。在不滿足電力的情況下可以選擇:1增加機柜電量;2選擇高電量機房。聯系電話:400-028-0032。
42U機柜設備布置圖示例本文來自:
優選機房